Member since Nov 2013
5 posts
|
![]()
Subject: Verschachtelte Regelung
Hallo zusammen ich sitz hier gerade über einer Aufgabe die mir Kopfzerbrechen bereitet
Vielleicht kann sich das mal jemand anschauen Uns zwar soll der Regler KR als P Regler so ausgelegt werden dass eine Phasenreserve von 80° bei offenen Regelkreiseingehalten wird. Zum Bild T=0,012 J=0,0001 und KV=0,0014921 Danke für Eure Hilfe P.S suche übrigens noch jemanden der mir Nachhilfe in Sachen Regelungstechnik geben kann. Selbstverständlich mit Bezahlung |
The author has attached one file to this post:
![]() You have no permission to open this file. |
Member since Dec 2010
63 posts
|
![]()
Hiho,
ich bin mir nicht sicher ob das so stimmt, aber ich hab dir mal meine Überlegung dazu angehängt. Hoffe man kann es einigermaßen lesen ![]() Die letzten Schritte müsstest du allerdings selbst rechnen Gibt aber bestimmt welche die sich besser damit auskennen ![]() Gruß Schlicker |
The author has attached one file to this post:
![]() You have no permission to open this file. |
Member since Dec 2010
63 posts
|
![]()
Kann sein dass irgendwo noch n VorzeichenFehler drin ist. Ausserdem musst du den Betrag der Übertragungsfunktion bei w_t natürlich gleich 1 setzen ( nicht 0)
![]() |
Powered by the Unclassified NewsBoard software, 20110527-dev,
© 2003-8 by Yves Goergen